コンテナ化された発電機セットの建設基準に関する議論

Jun 28, 2025

伝言を残す

モバイル緊急電源ソリューションとしてのコンテナ化された発電機セットは、電源、建設、災害対応に広く使用されています。それらの建設と設置は、機器の安全性、信頼性、長期的な安定した操作を確保するために、標準化された手順に厳密に準拠する必要があります。


基礎の建設要件

コンテナ化された発電機セットの基礎には、十分なベアリング能力と安定性が必要です。コンクリートの基礎は通常、少なくとも200mmの厚さで、少なくともC25の強度グレードである必要があります。事前に埋め込まれた鋼構造ベースまたはアンカーボルトを使用して、ユニットと基礎の間の安全な接続を確保する必要があります。水の蓄積と機器の侵食を防ぐために、基礎の周りに排水勾配を確立する必要があります。


インストール仕様

プロフェッショナルなリフティング機器は、ユニットを巻き上げて、容器の4つの角に均一な荷重分布を確保し、変形を防ぐことができるようにする必要があります。設置後、ユニットは3mm/m以下の許容範囲で平準化する必要があります。空気の摂取量と排気管は別々にする必要があり、空気の入口は熱源やほこりっぽい領域から離れています。排気管は、熱散逸効率に影響を与える熱気の逆流を防ぐために遮るものを遮るものではありません。燃料ラインは、錆の予防のために処理され、緊急シャットオフバルブを装備したシームレスまたは亜鉛メッキ鋼管で構成する必要があります。

 

2 1000kw001

 

電気および安全基準

電気配線は、関連する国家基準に準拠する必要があります。ケーブル敷設は機械的損傷から保護する必要があり、地上抵抗は4Ω以下でなければなりません。振動が配線を緩めるのを防ぐために、ユニット制御キャビネットとエンクロージャーの間に地震分離装置を設置する必要があります。消防機器には、消火器と煙警報システムを装備する必要があります。幅が少なくとも800mmの内部メンテナンスアクセスを提供する必要があります。


試運転と受け入れ

建設が完了した後、電圧、周波数、温度上昇などのパラメーターを監視して設計要件を確実に満たすために、ノーロードおよび負荷テストを実施する必要があります。機器マニュアル、試運転報告書、および稲妻保護および接地試験証明書は、ユニットが長期運用基準を満たすことを確認するために、受け入れ中に提出する必要があります。

建設基準の厳格な順守は、コンテナ化された発電機セットのパフォーマンスを確保するための鍵であり、緊急電源の信頼性を改善するために重要です。